Aderenza micropali - cls cordolo

Crazying

Member
Messaggi
7
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
10-20
Regione
  1. Sicilia
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. Midas GEN
  2. Pro_sap
  3. SAP2000
Salve a tutti,
volevo chiedere un suggerimento a proposito di una semplice verifica.
Sono alle prese con un comune calcolo di una paratia di micropali di sostegno. I calcoli e le verifiche sono tutti già stati eseguiti. Tuttavia ho un problema con l'ultima verifica, quella che riguarda l'aderenza tra micropali e cls del cordolo di testa della paratia stessa.
L' NTC18 dispone la formula per il calcolo della resistenza tangenziale di aderenza (fondamentale per fare poi le verifiche a sfilamento): fbd=2,25 x eta1 x eta2 x ftck. Il problema riguarda il cieff. Eta2, che è pari a (132-D)/100, dove D è il diametro della barra. La formula di cui sopra è infatti valida per barre di acciaio e anche per tubolari......ma fino a che, appunto, il coefficiente eta2 non perde di significato (cioè si annulla o diventa negativo per diametri di tubolari ad esempio maggiori di 132). I miei micropali hanno D. 214, ed in questo caso eta2 sarebbe negativo, quindi la formula non può essere applicabile. Come si procede in questi casi per calcolare il valore di fbd?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
 
Ciao Crazying
Io non mi fiderei ad affidare il trasferimento delle tensioni da palo a calcestruzzo al semplice attrito.
E' opportuno saldare degli spezzoni di profilo ai pali
Sotto vedi una fondazione su pali a coppia (uno teso l'altro compresso) con saldati degli spezzoni UPN sulla testa.
Ciao
Fondazione.jpg
 
Ciao Crazying
Io non mi fiderei ad affidare il trasferimento delle tensioni da palo a calcestruzzo al semplice attrito.
E' opportuno saldare degli spezzoni di profilo ai pali
Sotto vedi una fondazione su pali a coppia (uno teso l'altro compresso) con saldati degli spezzoni UPN sulla testa.
Ciao
Visualizza allegato 332
Ciao Betoniera,
Si, concordo con te, e in effetti conviene utilizzare piastre oppure "orecchie" oppure ancora pezzi di carpenteria metallica saldati ai pali per aumentare l'ammorsamento ai cordoli di coronamento (o alle fondazioni) allorquando ci sono diametri molto grandi. Infatti la resistenza di aderenza è, tra l'altro, inversamente proporzionale al diametro dei pali, per cui di solito in questi casi sarebbe alquanto bassina.
Grazie x l'intervento!
 
come una piastra di base al contrario
 
Indietro