Buon Pomeriggio, sto affrontando la verifica di un edificio in muratura esistente, il calcolo del coefficiente di comportamento q lo sto determinando secondo la Circolare n° 7/2019, ossia q=2alfau/alfa1, ridotto al 75% per irregolarità in altezza, inoltre avendo un'irregolarità anche in pianta sto utilizzando il criterio del paragrafo 7.3.1 delle NTC 2018. Trattandosi di muratura ordinaria alfau/alfa1=1.7, secondo il paragrafo 7.8.3.1 delle NTC, tuttavia, considerando la limitazione imposta dalla circolare in assenza di più precise valutazioni considero il valore che considero è 1.5, per cui:
q=2* (1+1.5)/2)*0.75=1.88
La mia valutazione è corretta?
q=2* (1+1.5)/2)*0.75=1.88