Calcolo coefficiente di comportamento edificio in muratura esistente

ing.TR

Nuovo iscritto
Messaggi
1
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
oltre 20
Regione
  1. Puglia
CAD/BIM
  1. Archicad
  2. Autocad
Soft. strutture
  1. CDS WIN
Buon Pomeriggio, sto affrontando la verifica di un edificio in muratura esistente, il calcolo del coefficiente di comportamento q lo sto determinando secondo la Circolare n° 7/2019, ossia q=2alfau/alfa1, ridotto al 75% per irregolarità in altezza, inoltre avendo un'irregolarità anche in pianta sto utilizzando il criterio del paragrafo 7.3.1 delle NTC 2018. Trattandosi di muratura ordinaria alfau/alfa1=1.7, secondo il paragrafo 7.8.3.1 delle NTC, tuttavia, considerando la limitazione imposta dalla circolare in assenza di più precise valutazioni considero il valore che considero è 1.5, per cui:
q=2* (1+1.5)/2)*0.75=1.88
La mia valutazione è corretta?
 
Il ragionamento è corretto anche se trovo piccole differenze.
Ho guardato direttamente il DM 17-01-2018 e trovo queste piccole differenze:
q0=1,75 alfau/alfa1 per muratura ordinaria e riduzione di 0,8 per non regolarità in altezza
In ogni modo l'ordine di grandezza è corretto.
Le murature sono piuttosto complesse come calcolo, quindi è meglio seguire le indicazioni del software.
Per alcuni fabbricati, con Modest ottengo dei valori di q maggiori di 2, non so dirti con esattezza il perchè.
Ciao.