Ciao,
Per avere un livello di conoscenza LC2 la circolare prescrive almeno 2 carote ogni 300 mq. Per ridurre il numero di prove, come valori caratterizzanti il cls, si possono prendere le resistenze sui cubetti fatti anni fa durante la fase di collaudo?

Ovvero se ho un fabbricato di 30 anni. Posso usare le resistenze dei cubetti fatti 30 anni fa come caratterizzanti il cls di oggi?
 
EN 13791:2017 Approccio B le carote devono essere almeno 3.
Non mischierei mai uno yogurt di dubbia provenienza con quello appena acquistato.
 
In teoria non dovrebbero essere di dubbia provenienza... in teoria :)
 
Per esperienza personale no
 
.. del tipo "fidarsi e' bene ma non fidarsi e' meglio... " :)
 
Sì, decisamente sì. devi pensare che la carota disturba il cls al pto che il risultato diventa della carota piuttosto che della struttura. Se leggi la normativa, puoi anche ridurre il numero delle carote facendo prove non distruttive
 