Buongiorno,
se ho una struttura non dissipativa le regole di dettaglio del capitolo 7.4.6 posso evitarle vero?
Il mio proiblema è il seguente,Allego immagine A, a cuasa delle tensioni nei nodi mi viene un ferro che schende di 61 cm nel pilastro, ovviamnte non realizzabile.
Allora ho pensato di scendere di 16 cm e poi piegarlo dentro di 45 cm Allegato B.
Altra soluzione se posso non rispettare tale punto essendo una struttura non dissipativa scendo solo di 16 cm e con l'armatura inferiore salgo da 16 cm.
Cosa mi suggerite?
Grazie
 

Allegati

  • A.jpg
    A.jpg
    132,4 KB · Visualizzazioni: 17
  • B.jpg
    B.jpg
    135,5 KB · Visualizzazioni: 17
Con luci così piccole vengono ferri da 18? Hai provato a modellare con ferri da 14? Quegli ancoraggi mi sembrano eccessivi
 