Drift interpiano muratura portante ordinaria NTC 2018

paulaner989

Nuovo iscritto
Messaggi
2
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
10-20
Regione
  1. Veneto
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. Straus7
  2. Altro Sw
Buonasera a tutti,

Scrivo per far luce su una questione che con le NTC 2018 ho sempre avutio qualche dubbio...
Drift interpiano edifici in muratura ordinaria, analisi statica non lineare (pushover).
Rispetto le NTC 2008, le 2018 al 7.8.2.2 considerano lo SLC, precisamente 0,01h per la pressoflessione e 0,005h per il taglio.
Per lo SLV, interpreto il 7.3.3.3 che pone il rapporto di 1,25 (0,8) tra drift SLV e SLC, il che riporta allo SLV il drift limite a 0,008h (rpessoflessione) e 0,004h (taglio), come indicato dalle NTC 2008 al 7.8.2.2.1 e 7.8.2.2.2.
Per le strutture esistenti invece il drift SLV per pressoflessione è a 0,0075h (3/4) come da C8.7.1.3.1, mentre nelle CNTC2008 era 0,006h pressoflessione e 0,004h per taglio.
Per lo SLD ho guardato nel 7.3.6.1 che riporta uno 0,002h per muratura ordinaria, al posto dello 0,003h delle NTC2008.
Per lo SLO, solo per CU III e IV il drift limite è 2/3 drift SLD, cioè 0,00133h, mentre per CU I e II rimane 0,002h.

Le considerazioni che ho appena fatto sono corrette oppure sono frutto di qualche svarione mentale che ho avuto nel tempo?
Grazie a tutti
 
Correggo la considerazione SLV per le strutture esistenti:
il drift SLV limite per pressoflessione è pari a 0,006h (3/4 dell'80% del limite massimo a SLC, cioè 0,01h) come da C8.7.1.3.1, come nelle CNTC2008 che riportava anch'essa 0,006h per pressoflessione e 0,004h per taglio.
Mi scuso per l'errore
 
Top