Buongiorno
nel caso di realizzazione di una cerchiatura in acciaio su una parete esistente in muratura al fine di rimanere in un intervento locale (oltre le limitazioni geometriche delle spallette che qui non riporto: vedi cts regione toscana), si deve fare in maniera tale che:
a) non vi sia una variazione di rigidezza superiore al -+15%(regione Toscana)
b)la resistenza e la capacità di spostamento dopo l'intervento devono essere superiori a quelle prima dell'intervento.
Vi faccio due domande:
1) nell'effetuazione delle verifiche a) e b) i parametri di deformazione E e G della muratura sia prima che dopo NON vanno divisi per il fattore di confidenza FC, questo mi torna (altrimenti si rischia di sottostimare la rigidezza della porzione tolta di muro), ma vi domando se secondo voi anche i fattori di resitenza della muratura (tau e fm) vanno NON divisi per FC ? Perchè secondo me nel caso dei parametri di resistenza della muratura (tau e fm) è piu corretto dividerli per FC (=1,35 per LC=1) ai fini del punto b).
Cioè ai fini delle verifiche di cui ai punti a) e b) precedenti, secondo me è corretto dividere i parametri di resistenza con FC, e non dividere con FC i parametri di deformazione.
2) la resistenza del complesso e la capacità di deformazione dopo l'intervento devono essere maggiori di prima dell'intervento, ma c'è un limite superiore riportato in qualche Normativa, parere di qualche regione, etc, nascosto da qualche parte, perchè io non ne ho trovati.
nel caso di realizzazione di una cerchiatura in acciaio su una parete esistente in muratura al fine di rimanere in un intervento locale (oltre le limitazioni geometriche delle spallette che qui non riporto: vedi cts regione toscana), si deve fare in maniera tale che:
a) non vi sia una variazione di rigidezza superiore al -+15%(regione Toscana)
b)la resistenza e la capacità di spostamento dopo l'intervento devono essere superiori a quelle prima dell'intervento.
Vi faccio due domande:
1) nell'effetuazione delle verifiche a) e b) i parametri di deformazione E e G della muratura sia prima che dopo NON vanno divisi per il fattore di confidenza FC, questo mi torna (altrimenti si rischia di sottostimare la rigidezza della porzione tolta di muro), ma vi domando se secondo voi anche i fattori di resitenza della muratura (tau e fm) vanno NON divisi per FC ? Perchè secondo me nel caso dei parametri di resistenza della muratura (tau e fm) è piu corretto dividerli per FC (=1,35 per LC=1) ai fini del punto b).
Cioè ai fini delle verifiche di cui ai punti a) e b) precedenti, secondo me è corretto dividere i parametri di resistenza con FC, e non dividere con FC i parametri di deformazione.
2) la resistenza del complesso e la capacità di deformazione dopo l'intervento devono essere maggiori di prima dell'intervento, ma c'è un limite superiore riportato in qualche Normativa, parere di qualche regione, etc, nascosto da qualche parte, perchè io non ne ho trovati.