Colleghi vi chiedo un parere. Al punto B.2.1.b) della D.G.R. 2272/2016 (regione E.R.) sono permessi locali all’interno di capannoni realizzati da divisori di altezza minore di 4 m e copertura di peso minore di 25 kg/mq.
Secondo la vostra interpretazione il peso è comprensivo di quello delle pareti spalmato sulla superficie in pianta del manufatto?
Le pareti divisorie possono essere fatte in tramezzi di laterizio oppure se si volesse usare tale materiale occorrerebbe seguire tutte le indicazioni delle NTC (regole geometriche e verifiche) per edifici in muratura?
Grazie a chiunque abbia voglia di esprimersi e confrontarsi
 
altre regioni specificano che quei pesi a mq sono complessivi, cioè dell'intero manufatto rapportato alle dimensioni in pianta,
per cui non credo si possano fare in laterizio (a parte problemi di stabilità laterale), considerando che se di mattoni forati ad es. di 8 cm e intonaco ha un peso a mq di circa 1,05 kN/mq, per cui per avere complessivamente 0,25 kN/mq il locale dovrebbe avere dimensioni in pianta molto grandi, di circa 50 m x 50 m e scoperto
 
Ultima modifica:
si può ricavare così:
si sa che il quadrato è, a parità di area, il rettangolo di perimetro minimo;
detto L il lato del quadrato, H l'altezza delle pareti del manufatto, p il peso a mq delle pareti perimetrali:
4*L*H*p/L^2 <= 0,25 kN/mq da cui si ricava L>=4*H*p/0,25 ;
se ad esempio H=3 m e p=1,05 kN/mq si trova L >= 4*3*1,05/0,25 = 50 m
 