el ingeniero
Well-known member
- Messaggi
- 305
- Anni esperienza
- 10-20
- Regione
- Abruzzo
- CAD/BIM
- Autocad
- Altro Sw
- Soft. strutture
- CDS WIN
So che l'argomento è stato già trattato in altra sede, ma considerato che ad una conclusione definitiva non si è mai arrivati e che in questi anni continuo a sentire colleghi con visioni diametralmente opposte, porto il classico caso della villetta monopiano.
Si gettano le fondazioni, dopo 2 mesi i pilastri e dopo altri 2 mesi la copertura.
C'è qualcuno che fa 1 prelievo per la fondazione e la manda al laboratorio, idem per i pilastri e per la copertura. Ha provato le 3 coppie singolarmente entro i termini ed in totale ha 6 cubetti, chiude i lavori e il Genio approva.
Altri colleghi dicono: scherziamo? Essendo i 3 getti distanti nel tempo, con la scadenza dei 45 giorni si è obbligati a fare 6+6+6 prelievi in modo da mandare ogni volta 6 cubetti al laboratorio. A parte una visione burocraticamente diversa del problema rimane il fatto che almeno qui in Abruzzo il laboratorio, ai sensi della normativa vigente, se prova una sola coppia di cubetti inserisce la fastidiosa postilla secondo la quale il rapporto di prova non può essere considerato sufficiente per eseguire un controllo di tipo A, a cui ha fatto seguito in alcuni casi una richiesta di "spiegazioni" da parte del Genio civile.
Voi come vi regolate?
Si gettano le fondazioni, dopo 2 mesi i pilastri e dopo altri 2 mesi la copertura.
C'è qualcuno che fa 1 prelievo per la fondazione e la manda al laboratorio, idem per i pilastri e per la copertura. Ha provato le 3 coppie singolarmente entro i termini ed in totale ha 6 cubetti, chiude i lavori e il Genio approva.
Altri colleghi dicono: scherziamo? Essendo i 3 getti distanti nel tempo, con la scadenza dei 45 giorni si è obbligati a fare 6+6+6 prelievi in modo da mandare ogni volta 6 cubetti al laboratorio. A parte una visione burocraticamente diversa del problema rimane il fatto che almeno qui in Abruzzo il laboratorio, ai sensi della normativa vigente, se prova una sola coppia di cubetti inserisce la fastidiosa postilla secondo la quale il rapporto di prova non può essere considerato sufficiente per eseguire un controllo di tipo A, a cui ha fatto seguito in alcuni casi una richiesta di "spiegazioni" da parte del Genio civile.
Voi come vi regolate?