Ale321
Well-known member
- Messaggi
- 920
- Professione
- Lib. prof.
- Anni esperienza
- 2-5
- Regione
- Piemonte
- CAD/BIM
- Autocad
- Soft. strutture
- Travilog
Ciao,
devo effettuare un intervento di miglioramento sismico su un fabbricato esistente in CA (come al solito non ho trovato alcuna pratica strutturale depositata da nessuna parte).
Dalle indagini pacometriche e con termo camera non sono riuscito ad identificare nessun pilastro in CA, infatti inizialmente pensavo che la struttura fosse in muratura portante poi a seguito di un saggio sulla muratura sono riuscito a rilevare due pilastri che risultavano "coperti" da circa 15 cm di muratura.
Se ho ben inteso il pacometro utilizzato rileva armature fino a 8 cm.
Esistono parcometri che permettano di rilevare ferri d'armatura anche oltre i 10-15 cm?
Alcuni mi parlano di georadar? Li avete mai usati?
Cosa fareste nel mio caso?
Grazie
devo effettuare un intervento di miglioramento sismico su un fabbricato esistente in CA (come al solito non ho trovato alcuna pratica strutturale depositata da nessuna parte).
Dalle indagini pacometriche e con termo camera non sono riuscito ad identificare nessun pilastro in CA, infatti inizialmente pensavo che la struttura fosse in muratura portante poi a seguito di un saggio sulla muratura sono riuscito a rilevare due pilastri che risultavano "coperti" da circa 15 cm di muratura.
Se ho ben inteso il pacometro utilizzato rileva armature fino a 8 cm.
Esistono parcometri che permettano di rilevare ferri d'armatura anche oltre i 10-15 cm?
Alcuni mi parlano di georadar? Li avete mai usati?
Cosa fareste nel mio caso?
Grazie