Struttura in legno con tiranti di controvento, mi interessa modellare la pretensione nel mio software, ma non so quali valori adottare?

di solito utilizzate dei valori per la pretensione?

se sì, quali?
 
Struttura in legno con tiranti di controvento, mi interessa modellare la pretensione nel mio software, ma non so quali valori adottare?

di solito utilizzate dei valori per la pretensione?

se sì, quali?
io in genere come ordine di grandezza di primo tentativo do l'equivalente di 1/10 della resistenza del collegamento del controvento sul legno (viti/bulloni/barre in resina ecc). e poi per iterazioni vario il carico termico equivalente per avere la post tensione che mi serve per "ritirare su" travi e capriate (in genere uso cavi di post tensione per saettare legno storico) e verifico i collegamenti che siano apposto.
 