rinforzo solaio all'intradosso

ingMichela

Member
Messaggi
9
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
oltre 20
Regione
  1. Campania
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. EdiLus
Salve, vorrei sapere se avete alternative ad un intervento di rinforzo di un solaio con putrelle mediante apposizione all'intradosso di un telaio composto da travi metalliche longitudinali e e trasversali, come quello in foto. E poi, approssimativamente quanto può costare questo tipo di intervento al mq? Grazie!
 

Allegati

  • consolidamento_solai_4.jpg
    consolidamento_solai_4.jpg
    67,7 KB · Visualizzazioni: 32
Si potrebbero rinforzare le singole putrelle esistenti.
Non capisco perché nell' immagine, la travi di rinforzo parallele alle putrelle esistenti siano piu' grandi rispetto quelle ortogonali.
 
Sembra che abbiano rinforzato nella direzione delle putrelle e le travi ortogonali siano solo per avere un effetto scatolare anche perchè mi sembra non tocchino nemmeno l'intradosso del solaio...
 
Io avrei rinforzato maggiormente nella direzione ortogonale delle putrelle esistenti (riducendo la luce delle stesse) e poi rinforzato ortogonalmente per instabilità
 
Quella in foto, non è certamente un rinforzo strutturale bensì una messa in sicurezza ( fatta male ) del solaio esistente a mio modesto modo di vedere
 
Ciao Michela, ciao a tutti.
Sono state poste 2 domande:
... avete alternative ad un intervento di rinforzo di un solaio con putrelle ...?
Il solaio esistente è fatto da putrelle e tavelloni.
Ammesso di verificare lo stato delle tavelle (che non siano precarie), si possono rinforzare le travi dall'alto mediante saldature di connettori sulle putrelle esistenti e getto di cappa in calcestruzzo.
Aumenta sicuramente la resistenza ma, a mio avviso, è più sicura la soluzione che hai mostrato in foto.
Questo perchè la resistenza del rinforzo, come da foto, è maggiore di quella delle putrelle esistenti anche se con connettori e getto integrativo.
Non sembrano esserci problemi di altezza.
Pertanto la soluzione con putrella da sotto sembra più affidabile.

... questo tipo di intervento al mq?
Se non ci sono problemi di accessibilità, la fornitura di acciaio da carpenteria pesante si stima in kg.
Ultimamente pare che il prezzo dell'acciaio sia raddoppiato rispetto all'anno scorso.
Pertanto stimo un costo di sola fornitura putrelle di 5-6 euro/kg.
A questo costo vanno aggiunte le opere da impresa per preparare le tasche di appoggio, i ponteggi e quanto necessario per il montaggio.
Prevedi qualcosa anche per l'ingegnere che calcola il rinforzo ( 500 euro?).
Ciao.
 
Salve, vorrei sapere se avete alternative ad un intervento di rinforzo di un solaio con putrelle mediante apposizione all'intradosso di un telaio composto da travi metalliche longitudinali e e trasversali, come quello in foto. E poi, approssimativamente quanto può costare questo tipo di intervento al mq? Gr

Ciao Michela, ciao a tutti.
Sono state poste 2 domande:
... avete alternative ad un intervento di rinforzo di un solaio con putrelle ...?
Il solaio esistente è fatto da putrelle e tavelloni.
Ammesso di verificare lo stato delle tavelle (che non siano precarie), si possono rinforzare le travi dall'alto mediante saldature di connettori sulle putrelle esistenti e getto di cappa in calcestruzzo.
Aumenta sicuramente la resistenza ma, a mio avviso, è più sicura la soluzione che hai mostrato in foto.
Questo perchè la resistenza del rinforzo, come da foto, è maggiore di quella delle putrelle esistenti anche se con connettori e getto integrativo.
Non sembrano esserci problemi di altezza.
Pertanto la soluzione con putrella da sotto sembra più affidabile.

... questo tipo di intervento al mq?
Se non ci sono problemi di accessibilità, la fornitura di acciaio da carpenteria pesante si stima in kg.
Ultimamente pare che il prezzo dell'acciaio sia raddoppiato rispetto all'anno scorso.
Pertanto stimo un costo di sola fornitura putrelle di 5-6 euro/kg.
A questo costo vanno aggiunte le opere da impresa per preparare le tasche di appoggio, i ponteggi e quanto necessario per il montaggio.
Prevedi qualcosa anche per l'ingegnere che calcola il rinforzo ( 500 euro?).
Ciao.
...mannaggia Betoniera solo 500 euro x il povero ingegnere? :) che poi fatturati si traducono in 250 euri
 
Ciao Michela, ciao a tutti.
Sono state poste 2 domande:
... avete alternative ad un intervento di rinforzo di un solaio con putrelle ...?
Il solaio esistente è fatto da putrelle e tavelloni.
Ammesso di verificare lo stato delle tavelle (che non siano precarie), si possono rinforzare le travi dall'alto mediante saldature di connettori sulle putrelle esistenti e getto di cappa in calcestruzzo.
Aumenta sicuramente la resistenza ma, a mio avviso, è più sicura la soluzione che hai mostrato in foto.
Questo perchè la resistenza del rinforzo, come da foto, è maggiore di quella delle putrelle esistenti anche se con connettori e getto integrativo.
Non sembrano esserci problemi di altezza.
Pertanto la soluzione con putrella da sotto sembra più affidabile.

... questo tipo di intervento al mq?
Se non ci sono problemi di accessibilità, la fornitura di acciaio da carpenteria pesante si stima in kg.
Ultimamente pare che il prezzo dell'acciaio sia raddoppiato rispetto all'anno scorso.
Pertanto stimo un costo di sola fornitura putrelle di 5-6 euro/kg.
A questo costo vanno aggiunte le opere da impresa per preparare le tasche di appoggio, i ponteggi e quanto necessario per il montaggio.
Prevedi qualcosa anche per l'ingegnere che calcola il rinforzo ( 500 euro?).
Ciao.
ciao, grazie per il riscontro, ma fra le putrelle non ci sono tavelloni ma pietre di tufo, che tra l'altro si sfarinano al tatto. Non si può intervenire all'estradosso
 
Ma perchè non l'hai specificato nella domanda ?
 
Allora si deve intervenire dal sotto con le putrelle che va benissimo.
Bisogna anche mettere in sicurezza quelle pietre di tufo.
Non so darti indicazioni al riguardo.
Se non si possono sostituire, si potrebbe pensare di interporre una rete elettosaldata tra putrelle e solaio in modo che eventuali cedimenti restano contenuti nella rete.
Ciao
 
Allora si deve intervenire dal sotto con le putrelle che va benissimo.
Bisogna anche mettere in sicurezza quelle pietre di tufo.
Non so darti indicazioni al riguardo.
Se non si possono sostituire, si potrebbe pensare di interporre una rete elettosaldata tra putrelle e solaio in modo che eventuali cedimenti restano contenuti nella rete.
Ciao
ok, proprio quello che sto prevedendo... grazie del riscontro
 
Top