pasquale
Well-known member
- Messaggi
- 428
- Professione
- Lib. prof.
- Anni esperienza
- oltre 20
- Regione
- Campania
- CAD/BIM
- Altro Sw
- Soft. strutture
- Altro Sw
Vi chiedo se, nel caso di blocchi diversi dal laterizio, ad esempio polistirolo, per poter considerare il solaio infinitamente rigido nel piano senza eseguire una verifica apposita, la soletta deve avere uno spessore minimo di 5 cm, anzi secondo l'EC2 di 6 cm, essendo l'interasse tra le nervature in questi solai in genere di 60 cm.
Le norme che ne parlano sono le ntc2018 al paragrafo 7.2.6 che dice:
A meno di specifiche valutazioni e purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza, gli orizzontamenti piani possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano medio a condizione che siano realizzati in calcestruzzo armato, oppure in latero-cemento con soletta in calcestruzzo armato di almeno 40 mm di spessore, o in struttura mista con soletta in calcestruzzo armato di almeno 50 mm di spessore collegata agli elementi strutturali in acciaio o in legno da connettori a taglio opportunamente dimensionati.
(Che non è molto chiara perché per i 50 mm sembrerebbe riferirsi alle sole strutture metalliche o in legno, e poi parla di orizzontamenti piani, quindi sembrerebbe escludere il caso di solai inclinati . La circolare non ne parla, nemmeno quella sulle ntc2008)
C'è poi l'Eurocodice 2 che al punto 5.3.1 dice:
(6) Nell’analisi strutturale può non essere necessario scomporre in elementi discreti le solette nervate o alleggerite, purché l’ala o la parte superiore strutturale e le nervature trasversali siano dotate di adeguata rigidezza torsionale. Tale assunzione è valida se:
- il passo delle nervature non eccede 1500 mm;
- l’altezza della nervatura, al di sotto dell’ala, non è superiore a 4 volte la sua larghezza;
- lo spessore dell’ala è uguale o superiore al maggior valore tra 1/10 della luce netta tra le nervature e 50 mm;
- sono presenti nervature trasversali distanti tra loro non più di 10 volte lo spessore totale della soletta.
Lo spessore minimo di 50 mm dell’ala può essere ridotto a 40 mm nel caso di blocchi inclusi permanentemente tra le nervature.
Ho trovato al riguardo solo questo articolo
e, prima di pormi questo problema, ho, nei casi usuali, seguito sempre le indicazioni di questo studio che mostra che per spessori della soletta oltre 2 cm, tranne quando sia necessaria per lo stato tensionale, si ha solo un contro-producente aumento di massa
https://app.box.com/s/d29lxba8vevb8cjb2uzq
Grazie in anticipo
Le norme che ne parlano sono le ntc2018 al paragrafo 7.2.6 che dice:
A meno di specifiche valutazioni e purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidezza, gli orizzontamenti piani possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano medio a condizione che siano realizzati in calcestruzzo armato, oppure in latero-cemento con soletta in calcestruzzo armato di almeno 40 mm di spessore, o in struttura mista con soletta in calcestruzzo armato di almeno 50 mm di spessore collegata agli elementi strutturali in acciaio o in legno da connettori a taglio opportunamente dimensionati.
(Che non è molto chiara perché per i 50 mm sembrerebbe riferirsi alle sole strutture metalliche o in legno, e poi parla di orizzontamenti piani, quindi sembrerebbe escludere il caso di solai inclinati . La circolare non ne parla, nemmeno quella sulle ntc2008)
C'è poi l'Eurocodice 2 che al punto 5.3.1 dice:
(6) Nell’analisi strutturale può non essere necessario scomporre in elementi discreti le solette nervate o alleggerite, purché l’ala o la parte superiore strutturale e le nervature trasversali siano dotate di adeguata rigidezza torsionale. Tale assunzione è valida se:
- il passo delle nervature non eccede 1500 mm;
- l’altezza della nervatura, al di sotto dell’ala, non è superiore a 4 volte la sua larghezza;
- lo spessore dell’ala è uguale o superiore al maggior valore tra 1/10 della luce netta tra le nervature e 50 mm;
- sono presenti nervature trasversali distanti tra loro non più di 10 volte lo spessore totale della soletta.
Lo spessore minimo di 50 mm dell’ala può essere ridotto a 40 mm nel caso di blocchi inclusi permanentemente tra le nervature.
Ho trovato al riguardo solo questo articolo
e, prima di pormi questo problema, ho, nei casi usuali, seguito sempre le indicazioni di questo studio che mostra che per spessori della soletta oltre 2 cm, tranne quando sia necessaria per lo stato tensionale, si ha solo un contro-producente aumento di massa
https://app.box.com/s/d29lxba8vevb8cjb2uzq
Grazie in anticipo
Ultima modifica: