Buon pomeriggio
se volessi sostituire dei tiranti in acciaio di diametro 30 mm (in progetto) con dei profili scatolari cavi, potrei mettere a confronto i due momenti di inerzia. Oppure? Qualcuno ha avuto da risolvere la stessa situazione? Grazie
 
Buon pomeriggio
se volessi sostituire dei tiranti in acciaio di diametro 30 mm (in progetto) con dei profili scatolari cavi, potrei mettere a confronto i due momenti di inerzia. Oppure? Qualcuno ha avuto da risolvere la stessa situazione? Grazie
se sono tiranti quello che conta è la rigidezza assiale.

poi il momento d'inerzia di uno scatolare è sicuramente maggiore di un tondo pieno e quindi va controllato che non si vari in modo negativo la risposta globale (cosa che si può risolvere "facilmente" lavorando sui collegamenti del tirante alla struttura principale).

quindi mi viene da dire che se è un tirante puro, e dello stesso materiale, quello che conta è l'area alla fine (per il solo profilo).

poi c'è da verificare i collegamenti

PS anche l'area offerta al vento potrebbe cambiare in modo significativo se la struttura è molto snella e "tirata". da verificare
 