Icona risorsa

Verifica Resistenza al fuoco Trave in Ferro con protezione

Nessun permesso per lo scaricamento, risorse disponibili solo agli utenti registrati
VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO DI TRAVE IN ACCIAIO CON PROTEZIONE

Tempo fa avevo inserito un programma per il calcolo della resistenza al fuoco di travi in ferro senza protezione.
Ora inserisco il programma che calcola la resistenza al fuoco sempre di travi in acciaio, ma questa volta con protezione.
Per un confronto dei risultati inserisco la stessa trave IPE 240, esposizione su 3 lati, Momento flettente 6125 kgm e la stessa richiesta di resistenza R30
Senza Protezione avevamo ottenuto questi risultati
VRF Trave senca Protezione.jpg
La trave resiste per 11 minuti, quindi non è verificata.
Si prevede il rivestimento della trave in ferro con cartongesso dello spessore di 15 mm
Si ottengono i seguenti risultati
VRF Trave con Protezione.jpg
La resistenza passa da 11 minuti a 41 minuti.
In alto in rosso c'è la curva di incendio ISO 834 che indica la temperatura ambiente.
In nero viene indicata la temperatura della trave protetta in funzione del tempo.
Come si vede Il rivestimento fa appiattire la curva e basta 1,5 cm di cartongesso per aumentare notevolmente la resistenza al fuoco.
Riscaldamento acciaio.jpg
Nella figura viene indicata l'equazione di incremento di temperatura del rivestimento in funzione del tempo.
E' una equazione che va calcolata passo, passo con incrementi di temperatura piccoli (5 secondi).
In ogni modo è più semplice di quella usata per calcolare la curva dell'acciaio senza protezione.
In giro non si trovano fogli di calcolo per le verifiche di resistenza al fuoco delle strutture col metodo analitico.
Per questo ho deciso di farne qualcuno io.
Per la verifica delle strutture in acciaio e legno non servono programmi agli elementi finiti, bisogna solo applicare le formulazioni proposte dagli Eurocodici.
Ciao a tutti
 

Allegati

  • VRF Trave senca Protezione.jpg
    VRF Trave senca Protezione.jpg
    51,1 KB · Visualizzazioni: 7
Top