Verifica solai SAP

Ale321

Well-known member
Messaggi
1.005
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
2-5
Regione
  1. Piemonte
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. Travilog
Buongiorno,
I solai sap.vanno verificato come semplici solai in latero cemento?

Grazie
 
non proprio, la parte compressa è il laterizio non solo la nervatura in c.a.
 
A me sembra un sap... ti risulta?
 
Su 6 metri di luce di solaio non mi risulta verificato
 
I solai SAP son calcolati in maniera molto particolare... Ti consiglio di recuperare i manualetti RDB ed approfondire il calcolo, che è spiegato negli stessi. Dovresti trovarli sul sito di pisanel. Ma ti avviso non è immediata, alcuni addirittura valorizzavano a taglio il laterizio... Quindi insomma, l'è lunga
 
Grazie...
Dal rilievo e foto dovrebbero essere solai sap giusto? Perché si possono confondere con i classici in latero cemento
 
Grazie...
Dal rilievo e foto dovrebbero essere solai sap giusto? Perché si possono confondere con i classici in latero cemento
per capire se è un SAP guarda le nervature delle pignatte se sono inclinate. sui manualetti rdb trovi sia le geometrie che i metodi di calcolo. NON puoi calcolarli come un laterocemento normale. è "laterizio armato"
 
Non mi sembra un SAP, propenderei per pignatta con alette i= 40 cm in uso (Brianza)fino quasi alla fine anni '80, mi sembra solo molto strano che in ciascun "semitravetto" ci siano ben 2 D8, come indicato dal disegno.

saluti
 

Allegati

  • SOLAIO SAP RDB 1956.JPG
    SOLAIO SAP RDB 1956.JPG
    144 KB · Visualizzazioni: 20
  • SOLAIO SAP.pdf
    381 KB · Visualizzazioni: 20
Top