Buongiorno a tutti.
Sto eseguendo una CTU su un edificio esistente e mi trovo nella necessità di capire se il vespaio esistente è aerato o meno. Il progetto prevedeva un vespaio aerato (al piano interrato e in parte al piano terra); il vespaio al piano interrato c'è sicuramente ma non ci sono le bocchette di aerazione in facciata.
Prima di arrivare alla conclusione che il DD.LL. abbiamo affermato una cosa non vera nel collaudo, mi sto ponendo il dubbio che le tubazioni di aerazione ci siano e che solo le bocchette possano essere state chiuse. Mi suggerite un modo per verificare se ci sono le "tubazioni a periscopio" nelle murature?
Una termografia della facciata potrebbe darmi una risposta?
Ringrazio chiunque possa darmi un parere o riportarmi la propria esperienza sul punto.
 
una termografia potrebbe segnalare delle bocchette cieche chiuse nel tempo. ovviamente una classica e sana campagna di "bussate" e battiture può segnalare con il diverso canto del muro la presenza di vuoti
 
se può essere utile:
secondo le vecchie norme francesi D.T.U. Règles Th-G del novembre 1977 il vespaio può non essere ventilato.
Dicono infatti:
Solaio in cls su terreno asciutto: ventilazione nulla
Solaio in cls su terreno umido: ventilazione molto debole (sup. fori <= 3/10'000 della superficie solaio)
Solaio in legno o metallo su terreno umido: ventilazione debole (sup. fori tra 3/10'000 e 3/1'000 della superficie solaio)
 