Buonasera a tutti,
nel caso in cui si debba calcolare una giunzione saldata tra barre di armatura quale resistenza si può considerare per il cordone ?
Le armature sono sono in B450C quindi fyk = 450 MPa, si può considerare lo stesso per il cordone ?

Grazie mille !
 
Grazie Trefolo,
non so che resistenza posso considerare per la saldatura nel calcolo del cordone; mi verrebbe da dire fyk = 450 MPa
 
Ciao.
Se guardi il capitolo 8.6 dell'EC2 trovi alcune definizioni e formule.
 
Grazie,
ho visto che la norma dovrebbe essere la ISO 17660-1 che dice ci voglia un materiale di apporto con resistenza almeno pari al 70% della resistenza dell'acciaio. In teoria da 315 MPa in su vanno bene per il calcolo
 