Ciao,
per un progetto pubblico di messa in sicurezza statica di un immobile strategico (fabbricato per manifestazioni pubbliche) sono state eseguite prove fino al raggiungimento di un livello di conoscenza LC1.
Non ricordo più dove l'ho letto ma credo che per una progettazione definitiva-esecutiva sia richiesto almeno un LC2.
Me lo confermate?

Grazie
 
Nessuno mi sa aiutare?
Please :)
 
Ciao Ale321
Ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato per gli edifici strategici, un preciso divieto di effettuare indagini di livello LC1.
Anche perchè la normativa, poi, ti impone di usare un fattore di confidenza pari a 1,35.
A conferma di ciò si possono leggere le raccomandazioni della Regione Toscana.
A pag 7 si parla dei livelli di conoscenza e non viene negata la possibilità di avvalersi del Livello di Conoscenza 1 per la progettazione di un intervento, ma viene consigliato di valutare i costi-benefici per effettuare indigni per un eventuale Livello di Conoscenza 2.
Ne deriva che LC1 è consentito, LC2 è consigliato se questo comporta un risparmio in termini economici.
Questo ho capito da una lettura sommaria.
Prova a leggerlo con più attenzione e, se trovi qualcosa di diverso, faccelo sapere.
Ciao.

Regione toscana.jpg


Livelli Conoscenza.jpg
 
Grazie betoniera... domani mattina lo leggo
 