Devo realizzare una recinzione per un parco pubblico con muretto in c.a (h-1.50m) e sovrastante pannello in ferro, per questo tipo di opera occorrono calcoli strutturali?occorre il collaudo statico?
 
Calcoli strutturali direi sempre di si, ne va della pubblica incolumità. Deposito (e collaudo) vedi cosa dice la legge regionale di riferimento.
 
Penso che il Collaudo statico possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori.
Occorre però il Collaudo Amministrativo (diverso dal Collaudo Statico) in cui si liquidano economicamente le opere.
Ciao.
 
Betoniera, credo che si possa sostituire il collaudo con il DRE solo in casi regolamentati, al livello nazionale per interventi locali, a livello regionale, se consentito, generalmente per interventi privi di rilevanza quando vengono chiesti solo i calcoli per il comune.
 