nel predimensionamento di una paratia ricordo che c'era una regoletta per scegliere la lunghezza dei pali----tipo se L è la lunghezza dei pali la lunghezza libera potrà essere dell'ordine di L/3...quello che noi ricordo è se la lunghezza libera è L/3 o 2/3L
 
dalla memoria (profonda e insabbiata) direi che la parte libera (paratia a mensola) non supera il 50%

saluti
 
nel predimensionamento di una paratia ricordo che c'era una regoletta per scegliere la lunghezza dei pali----tipo se L è la lunghezza dei pali la lunghezza libera potrà essere dell'ordine di L/3...quello che noi ricordo è se la lunghezza libera è L/3 o 2/3L

Penso che quella regoletta valga per fare lavorare i pali come muro di sostegno.
Se i pali sono tirantati l'infissione può essere molto meno.
Solo una volata mi è capitato di fare una paratia importante per un edificio di 7 piani posto a ridosso di una collina.
L'altezza della terra da sostenere era di 12 m.
Abbiamo messo 3 file di tiranti attivi (con possibilità di ritesatura a lungo periodo).
Posto la sezione del fabbricato con lo schema della paratia per fornire un confronto per lavori simili.
Nella seconda figura si vede la trave in c.a. che lega i pali in alto e la testata dei tiranti.
i pali erano del 140 posti a distanza di 30-40 cm. l'infissione è stata di m 2,50, la parte fuori terra di 12 m