Prove su pannelli in pannelli X-Lam

Ale321

Well-known member
Messaggi
799
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
2-5
Regione
  1. Piemonte
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. Travilog
Ciao,
su un edifico esistente è stato effettuato un miglioramento sismico con l'inserimento di pannelli X-lam di spessore 12 cm composto da 5 strati dello spessore di 3 cm per quelli esterni e di 2 cm per quelli interni, con essenza del legno in abete rosso con classe di resistenza C24.

A metà dell'opera l'impresa è fallita e la committenza ritiene che abbia lavorato male, quindi vorrebbe effettuare una verifica sulla qualità del materiali.

Che prove potrei fare sui pannelli in Xlam?

Se prelevassi dei campioni di Xlam riuscirei a verificare che effettivamente sia stato utilizzato un C24? Cosa fareste voi?

Grazie
 
In relazione si riporta inoltre

Immagine.png
 
Nessuno sa darmi una risposta?
A livello visivo potrei verificare che i pannelli in X-lam abbiano spessore 12 cm e siano composti da 5 strati dello spessore di 3 cm per quelli esterni e di 2 cm per quelli interni (come da relazione di calcolo) ma cosa potrei fare per definire la classe di resistenza?

Grazie
 
Indietro
Top