Sanatoria balconi edificio in CA

Ale321

Well-known member
Messaggi
828
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
2-5
Regione
  1. Piemonte
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. Travilog
Ciao,
devo sanare una difformità strutturale su un'immobile.
Il CA depositato anni fa non presenta i balconi nelle immagini a seguire.

Come posso verificare questo balcone? Sembrerebbe completamente rivestito in pietra

Grazie

1689082004878.png
 
In linea del tutto generale imposterei il tutto calcolando taglio e momento all'incastro e verificando che le sollecitazioni trasmesse siano sopportabili dalla trave di incastro esistente, della quale dovresti avere dimensioni e armature (se hai RSU e collaudo della struttura stai più tranquillo). Attenzione perchè il momento all'incastro da flettente per il balcone diventa torcente per la trave di incastro!

Io poi verificherei che le sollecitazioni indotte nelle trave di incastro non vadano a modificare significativamente le sollecitazioni trasmesse ai pilastri d'ambito, così da dimostrare che la modifica non ha comportato variazioni sostanziali della struttura nel suo complesso.

Poi dipende tutto dalle informazioni/documentazione certe che hai a disposizione.​
 
Per trave di incastro esistente intendi i travetti dei balconi o la trave ortogonale ai travetti?
Le verifiche andrebbero fatte con la normativa di allora (Tensioni ammissibili) o agli Stati limite secondo il DM18?

grazie
 
Per trave di incastro esistente intendi i travetti dei balconi o la trave ortogonale ai travetti?
Le verifiche andrebbero fatte con la normativa di allora (Tensioni ammissibili) o agli Stati limite secondo il DM18?

grazie
Intendo la trave ortogonale ai travetti dei balconi (o delle molle). Le verifiche devono essere fatte seguendo le NTC 2018, e quindi agli stati limite.​
 
... faresti delle prove in loco per verificare l'armatura e la resistenza del CLS o ti baseresti esclusivamente sulla tavola strutturale depositata?
 
... faresti delle prove in loco per verificare l'armatura e la resistenza del CLS o ti baseresti esclusivamente sulla tavola strutturale depositata?
Se non hai progetto strutturale con annessa RSU e collaudo che attestano la rispondenza al progetto esecutivo devi per forza di cose fare delle prove perchè, anche mettendoti nella situazione peggiore (caratteristiche dei materiali più basse in assoluto) potresti trovarti ad esempio in un caso di calcestruzzo depotenziato, ovvero con resistenza minore della più bassa delle resistenze del calcestruzzo "tabellato"​
 
.. nel mio caso ho sia il progetto strutturale che il collaudo, ma credevo che (anchecon progetto + collaudo) per definire un livello di conoscenza con relativo fattore di confidenza, fossi obbligato a fare delle prove... se cosi' non e' tanto meglio...
 
.. nel mio caso ho sia il progetto strutturale che il collaudo, ma credevo che (anchecon progetto + collaudo) per definire un livello di conoscenza con relativo fattore di confidenza, fossi obbligato a fare delle prove... se cosi' non e' tanto meglio...
Nel tuo caso credo si possa rientrare già nel livello di conoscenza LC2, poi se vuoi ulteriore tranquillità puoi far eseguire le prove per il controllo della resistenza del calcestruzzo (soprattutto quella del balcone) e dell'acciaio (oltre che numero delle barre e passo delle staffe)
 
devi capire come li hanno fatti e non bastano le carte devi fare indagini

poi devi verificarli

per i livello di conoscenza se è davvero calcestruzzo ti servono cmq prove e caratterizzazioni leggi le ntc 2018

sicneramente a volte correre dietro a un lc2 fa solo spendere soldi o detta in altro modo guadagnare il laboratorio anche se essnco cmq c.a. le prove ci vogliono
 
se ci fossero delle fotografie dei solai prima del getto sarebbe tutto più semplice
 
devi capire come li hanno fatti e non bastano le carte devi fare indagini

poi devi verificarli

per i livello di conoscenza se è davvero calcestruzzo ti servono cmq prove e caratterizzazioni leggi le ntc 2018

sicneramente a volte correre dietro a un lc2 fa solo spendere soldi o detta in altro modo guadagnare il laboratorio anche se essnco cmq c.a. le prove ci vogliono
Scusami ma se ha già collaudo della struttura esistente (e quindi RSU) ha già i risultati delle prove, quindi ulteriori sarebbero inutili. Diverso semmai il discorso del balcone, che potrebbe essere stato fatto in epoca diversa.
 
Indietro