Sanatoria di scala in Cemento Armato

Ale321

Well-known member
Messaggi
828
Professione
  1. Lib. prof.
Anni esperienza
2-5
Regione
  1. Piemonte
CAD/BIM
  1. Autocad
Soft. strutture
  1. Travilog
Il comune mi chiede la denuncia strutturale postuma della scala in cemento armato a seguire e la verifica del foro del solaio il latero cemento realizzato per far spazio alla scala.


Ovviamente il fabbricato e' abitato e non c'e' nessuna tavola strutturale e/o relazione a disposizione

Come posso verificare la scala e il solaio senza disegni? Devo far fare delle prove sulla scala?

Cosa fareste voi?
 
Ciao Ale321
Esiste la seguente circolare del MLLPP riguardo alla denuncia dei c.a.

CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 14 FEBBRAIO 1974, N. 11951 (PRES.
CONS. SUPERIORE - SERVIZIO TECNICO CENTRALE) APPLICAZIONE DELLE NORME SUL CEMENTO ARMATO
Riguardo all'obbligo di denuncia c'è il seguente paragrafo

"Sono quindi escluse dall’applicazione dell’art. 4 della legge, oltre alle membrature singole, anche gli
elementi costruttivi in cemento armato che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto
statico dell’opera."


La scala costituisce una membratura singola per cui non è dovuta la denuncia dei c.a.
E non è nemmeno dovuto il Deposito Sismico perchè tale opera risulta non rilevante come indicato dall'allegato C della DELIBERAZIONE N° XI / 4317 Seduta del 15/02/2021 della Regione Lombardia.
La definizione di opere minori e simile anche per altre regioni di Italia.
Prova a far presente queste cose, non tanto per evitare il calcolo, quanto per evitare di dover presentare la pratica.
In alternativa (consigliabile), proponi di presentare una relazione di idoneità statica di quelle opere (che ha valore di collaudo).
Ciao
 
grazie mille Betoniera
 
Anche in Toscana fino a 5 mq di foro è non rilevante
Però se ti arriva in testa ti può fare un danno rilevante. Mentre rompono i coglioni con normative assurde poi fanno i grandi con queste stupide eccezioni.
Vivano sempre le T.A.
 
se è proprio necessario si può dire anche che il livello di conoscenza è LC1, quindi le indagini sono solo di tipo visivo e basandosi sulla tecnica costruttiva dell'epoca, e ad esempio in questo libro del prof. Pagano si trovano i dettagli di due tipi di scale (a sbalzo con trave a ginocchio e a soletta rampante) e di un foro

P.S. se la scala non è comune ma serve una sola unità immobiliare, tieni presente che il sovraccarico è quello abitativo e non quello di 400 mq che invece si è sempre usato anche per scale interne
 
Secondo me occorre valutare l'elenco specifico della Regione in cui ci si trova perchè spesso ci sono belle differenze tra le Regioni. Attenzione perchè di solito questi elenchi escludono il deposito sismco ma ribadiscono che ciò non esclude automaticamente la deuncia.... quindi se l'opera non è in elenco secondo me un deposito almeno come intervento locale andrebbe fatto (bisognerebbe valutare anche localmente cosa accade alla trave a cui è ancorata la scala precedentemente non prevista).
 
Indietro
Top