Gent.me/i,
sto progettando le colonne di scarico (bagni e cucine) di un fabbricato 6 piani fuori terra.
Per quanto riguarda le colonne di scarico dei bagni sto prevedendo, dove necessario, lo sdoppiamento dello scarico e la ventilazione parallela.
Ho un dubbio: questi accorgimenti vanno previsti con i medesimi criteri anche per le colonne di scarico delle cucine? (mi verrebbe da dire di si, ma i manuali vari fanno sempre riferimento ai bagni e non ho molta esperienza in questo campo).
Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
Stefano
 
Si, perché anche nelle cucine (come anche per gli scarichi di lavatrice e lavastoviglie) si può verificare l'immissione rapida di molta acqua che può causare sifonaggio; ad esempio nel caso dell'uso di riempire le vaschette del lavello per lavare piatti ecc. e al successivo svuotamento. Ho guardato tre libri e solo uno ne parla esplicitamente, però ti farò sapere meglio anche i riferimenti normativi perché al momento non ho a portata di mano un libro sui capitolati speciali che ricordo ne parla e riporta varie tabelle da norme UNI
 
Si, perché anche nelle cucine (come anche per gli scarichi di lavatrice e lavastoviglie) si può verificare l'immissione rapida di molta acqua che può causare sifonaggio; ad esempio nel caso dell'uso di riempire le vaschette del lavello per lavare piatti ecc. e al successivo svuotamento. Ho guardato tre libri e solo uno ne parla esplicitamente, però ti farò sapere meglio anche i riferimenti normativi perché al momento non ho a portata di mano un libro sui capitolati speciali che ricordo ne parla e riporta varie tabelle da norme UNI
Intanto grazie mille
 
Si, perché anche nelle cucine (come anche per gli scarichi di lavatrice e lavastoviglie) si può verificare l'immissione rapida di molta acqua che può causare sifonaggio; ad esempio nel caso dell'uso di riempire le vaschette del lavello per lavare piatti ecc. e al successivo svuotamento. Ho guardato tre libri e solo uno ne parla esplicitamente, però ti farò sapere meglio anche i riferimenti normativi perché al momento non ho a portata di mano un libro sui capitolati speciali che ricordo ne parla e riporta varie tabelle da norme UNI
Se tu, o altri nel forum, avete possibilità di darci una occhiata allego lo schema degli scarichi che avrei previsto, con indicazione delle ventilazioni previste in funzione del numero e della posizione al piano delle utenze collegate.
Mi sono basato sulle indicazioni della UNI 12056-2 e del manuale della VALSIR, altra "teoria" a riguardo non ne ho trovata.
Grazie
 

Allegati

  • 3_schema colonne bagni EDIFICIO B.pdf
    172,7 KB · Visualizzazioni: 12
  • 4_schema colonne cucine EDIFICIO B.pdf
    163,6 KB · Visualizzazioni: 8
Cerca sul web: Geberit manuale tecnico di progettazione
Alcune volte utilizzo anche questo.
 
Indietro
Top