Salve colleghi, avrei una domanda relativa all'efficacia di un incastro di un balcone (di sbalzo modesto: circa 1m) in un cordolo; entrambi di nuova realizzazione su di un edificio esistente in muratura. Premetto che il balcone era già presente sull'edificio ma a causa di deterioramento intenso è necessario demolirlo e ricostruirlo.
Il dubbio è seguente: poichè ci troviamo all'ultimo piano di un edificio in muratura, il cordolo di incastro è semplicemente appoggiato alla muratura esistente; oltre alla verifica dell'armatura a torsione, è corretto verificare il cordolo a ribaltamento? la mia perplessità sta nel fatto che il cordolo essendo semplicemente appoggiato possa ruotare rigidamente nel punto di incastro con il balcone. Avevo pensato di impostare la verifica a ribaltamento (per una striscia di 1 m) nei seguenti termini:
Il Momento di incastro del balcone Med < 1,5 Mrd con Med = ql^2/2 ; Mrd = (gamma cls x b cordolo x h cordolo) x bcordolo/2
Cosa ne pensate?
Grazie e chi vorrà rispondere.
Il dubbio è seguente: poichè ci troviamo all'ultimo piano di un edificio in muratura, il cordolo di incastro è semplicemente appoggiato alla muratura esistente; oltre alla verifica dell'armatura a torsione, è corretto verificare il cordolo a ribaltamento? la mia perplessità sta nel fatto che il cordolo essendo semplicemente appoggiato possa ruotare rigidamente nel punto di incastro con il balcone. Avevo pensato di impostare la verifica a ribaltamento (per una striscia di 1 m) nei seguenti termini:
Il Momento di incastro del balcone Med < 1,5 Mrd con Med = ql^2/2 ; Mrd = (gamma cls x b cordolo x h cordolo) x bcordolo/2
Cosa ne pensate?
Grazie e chi vorrà rispondere.