Dovrei verificare una piccola tettoia esterna in carpenteria metallica.
Premetto che non ho mai fatto strutture in acciaio.

Oltre alle verifiche di resistenza e deformabilità sarebbe corretto verificare i pilastri per instabilità a pressoflessione e le travi per instabilità a flessotorsione?

grazie
 
Ciao Ale3321
Per i profili, la verifica più importante da fare è quella all'instabilità per presso-flessione.
Con lo stesso programma puoi calcolare sia pilastri, sia travi.
Raramente può capitare di dover verificare le travi allo svergolamento (flesso-torsione).
Altrettanto importante è la verifica dei nodi che vanno progettati e verificati con cura.
Sui nodi, se interessa, torneremo a parlare ed approfondiremo l'argomento perchè li ritengo indispensabili per una buona progettazione delle strutture in acciaio.
La procedura per la verifica all'instabilità per presso-flessione è indicata nelle NTC al capitolo 4.2, oppure la si può trovare in EC3.
Conviene procurarsi un esempio di calcolo affidabile e costruirsi un foglio di calcolo perchè è uno di quei calcoli che userai spesso nelle verifiche.
Io ho utilizzato gli esempi del prof Gelfi che faceva riferimento a EC3 e mi sono costruito un programma che utilizzo più avanti per fare un esempio. Facilmente il programma può essere riprodotto in Excel.
Un altro aspetto che molti trascurano sono i limiti di snellezza indicati nelle NTC nella formula 4.3.47 che sgombera il campo da profili troppo esili.
Questo limite è indipendente dal carico.
Così, ad esempio, si scopre che, se devo fare una tettoia alta 4 mm NON posso usare una IPE 160 anche se poco caricata
perchè iy=1,84, quindi l'altezza massima è 200*1,84= 368 cm

Snellezza.jpg

Ecco qui un esempio di verifica alla instabilità per pressoflessione per classi di sezione 1, 2 e 3 per:
Profilo HEA160, altezza = 4 m, vincolo cerniera-cerniera Nd=10000 kg e Md= 5000 kgm
Ciao

Pressoflessione.jpg
 