- Messaggi
- 707
Abbiamo discusso con paolo.scarparo e altri sulle modalità di calcolo delle strutture sostenute da cavi.
La presenza dei cavi implica che queste strutture devono essere calcolate per grandi deformazioni.
Volendo includere una analisi sismica (anche se non è la condizione più sfavorevole) ci si domanda se sia possibile o meno applicare l'analisi modale.
Il programma che utilizzo io, Robot Structural, contiene l'elemento Cable, per cui è possibile fare degli esperimenti per valutare la congruità dei risultati.
Ho modellato una struttura semplice di esempio per discutere su un esempio concreto
Trave HEB400 alta 20 m con 4 tiranti di 1,0 cm2 tesati a 1000 kg.
Vincoli: HEB400 incastrata a terra, cavi incernierati
Carico vento 100 kg/m sulla lunghezza della putrella
Ho provato ad eseguire anche una analisi modale per vedere come si comporta il programma sul calcolo sismico
Localita' Firenze, Suolo C
Carichi elementari e combinazioni
1) peso proprio
2) Vento1
3) modale
4) SismaX
5) SismaY
6) SismaZ
7) Combinazione3 SLU Sisma
8) Combinazione2 SLU
9) Combinazione 1 SLE
Con la combinazione 9) SLE peso proprio+Vento senza sisma si ottengono i seguenti risultati
la tensione nel cavo passa da 1000 kg a -1793. La Compressione nell'asta è di 6989 kg. la deformazione in alto è di 33,8 mm
Con la combinazione 7) SLU peso proprio+Sisma si ottengono i seguenti risultati
la tensione nel cavo passa da 1000 kg a 673. La Compressione nell'asta è di 6911 kg. la deformazione in alto è di 24,3 mm
I risultati sono corretti?
L'ordine di grandezza è corretto considerando il tiro iniziale dei cavi di 1000 kg
Tuttavia si fa notare che la tensione del cavo passa da -1793 a +673, cioè da trazione a compressione.
Il che non è possibile perchè il cavo non può essere compresso.
Ma questo è il normale limite dell'analisi elastica.
Si potrebbe reiterare il calcolo aumentando la pretensione di cavi in modo che, in qualunque condizione, non vada in compressione.
In alternativa si potrebbe imporre ai cavi la proprietà di sola trazione (con Robot è possibile).
ma qui entriamo nel campo non lineare la cui gestione è sempre complicata.
Queste sono le problematiche che ho colto nella discussione, se mi è scappato qualcosa, fatemelo sapere.
In ogni modo non ho trovato difficoltà ad eseguire una analisi modale.
Ciao, a risentirci
La presenza dei cavi implica che queste strutture devono essere calcolate per grandi deformazioni.
Volendo includere una analisi sismica (anche se non è la condizione più sfavorevole) ci si domanda se sia possibile o meno applicare l'analisi modale.
Il programma che utilizzo io, Robot Structural, contiene l'elemento Cable, per cui è possibile fare degli esperimenti per valutare la congruità dei risultati.
Ho modellato una struttura semplice di esempio per discutere su un esempio concreto
Trave HEB400 alta 20 m con 4 tiranti di 1,0 cm2 tesati a 1000 kg.
Vincoli: HEB400 incastrata a terra, cavi incernierati
Carico vento 100 kg/m sulla lunghezza della putrella
Ho provato ad eseguire anche una analisi modale per vedere come si comporta il programma sul calcolo sismico
Localita' Firenze, Suolo C
Carichi elementari e combinazioni
1) peso proprio
2) Vento1
3) modale
4) SismaX
5) SismaY
6) SismaZ
7) Combinazione3 SLU Sisma
8) Combinazione2 SLU
9) Combinazione 1 SLE
Con la combinazione 9) SLE peso proprio+Vento senza sisma si ottengono i seguenti risultati
la tensione nel cavo passa da 1000 kg a -1793. La Compressione nell'asta è di 6989 kg. la deformazione in alto è di 33,8 mm
Con la combinazione 7) SLU peso proprio+Sisma si ottengono i seguenti risultati
la tensione nel cavo passa da 1000 kg a 673. La Compressione nell'asta è di 6911 kg. la deformazione in alto è di 24,3 mm
I risultati sono corretti?
L'ordine di grandezza è corretto considerando il tiro iniziale dei cavi di 1000 kg
Tuttavia si fa notare che la tensione del cavo passa da -1793 a +673, cioè da trazione a compressione.
Il che non è possibile perchè il cavo non può essere compresso.
Ma questo è il normale limite dell'analisi elastica.
Si potrebbe reiterare il calcolo aumentando la pretensione di cavi in modo che, in qualunque condizione, non vada in compressione.
In alternativa si potrebbe imporre ai cavi la proprietà di sola trazione (con Robot è possibile).
ma qui entriamo nel campo non lineare la cui gestione è sempre complicata.
Queste sono le problematiche che ho colto nella discussione, se mi è scappato qualcosa, fatemelo sapere.
In ogni modo non ho trovato difficoltà ad eseguire una analisi modale.
Ciao, a risentirci